разрешено ли соединять ноль и реальную землю в частном доме?

хотелось бы объединить ноль от 220 с самодельным заземлением в подполе. Спрашивал одного бывшего электрика , говорит безопаснее при отгорании нуля и надёжнее, чем электронную защиту ставить.

спросил нет ли какой индикации или штрафов, если так соединю и не заметят ли, может индикаторы какие-то есть ?
ответил, что никаких проблем быть не должно - ведь на уличном трансформаторе точно также ноль звезды в землю уходит и только всем от этого лучше будет.

/ ps: цель соединения :
1. некоторая безопасность/подстраховка отгорания нуля. Наверняка ещё какие-то подводные камни вылезут, если отгорит.
2. улучшение стабильности напряжения - уже не так критично мне ( первые годы бесперебойник ПК счёлкал реле туда-сюда, вырубался от перегревов, что напряжение 243V и убивал АКБ - позднее схему бесперебойника перенастроил на 10V , токовый шунт уменьшил ( при AVR врал к 100% нагрузки ) , АКБ от машины с запасом - ничего не греется, AVR при надобности переключит обмотки и за пределы характеристик не выйдет )
3. на "нуле<->земля" некоторая мощность имеется , так что может слабенький фонарик сделаю в подпол. Приятель замучал за последние годы вопросами, так что ему уже собрал, чтоб отвязаться - немного подсветки даёт, даже с DC-DC UP светлячок получился, смысла особо нет. ..Но заинтересовало немного, улица у меня другая, и к лету опыты наметил.
действующие электрики здесь надеюсь есть и соориентируйте в юридическом плане.. По сборке "светильника" не проблема - свои знания есть и в ютубе все косяки и недосказанное вижу.

Комментарии (27)

Если у тебя стоит новый счётчик, то при соединении нуля с землёй там загорится лампочка - земля. А дальше уже насколько толерантно отнесётся рэс к твоим причудам.
Правильно тебе насчёт счётчика сказали ! А вообще-то у нас все оборудование старое , на тп контур с которого взят ноль , вот и имеем в доме : фазу и глухозаземленную нейтраль ! Следи за состоянием проводки и ноль никогда не отгорит ! А защита типа диф автоматов и т д . в принципе хуже не будет , но лучше недопускать отгорания ноля !
Предлагаете потребителю следить за состоянием сетей и нулем на тп? :))
Можно заземлить. Система заземления tn-c-s с повторным местным заземлением гзш в доме.
В доме ! Хотя да , в тп может быть что угодно , но если отгорит ноль в тп то сюрприз будет у всех кто от него запитан ! В таком случае рэс можно нагнуть на компенсацию , от пары сотен исков врядли отмажутся ))
Почему не стоит
1. Гиморой с эл.сетью
2. Спасёт он тебя от перекоса на то время пока твой ноль не отгорит от нагрузки
3. От того что у тебя свой ноль будет ,вся нагрузка упадёт на него при отгорании нуля на тп и кабель пыхнет и получишь выгоревший счетчик и проводку в лучшем случае а в худшем пажар.
P.S. Говорю не по наслышке ,сам делал и чуть не погорел. Кабель пустил 2,5квадрат медью ( из расчётов замера тока + запас )на своём нуле (12А при полной загрузке). После всей свестопляски для интереса замерли ток на нуле в тп ,200 с ли.уем ампер сказалось ( тр 400kwa 6/0,4 )
Ну 2,5 на вводе это конечно оооочень мало!
А вообще, надо посмотреть что на столбе делается. На отводе к потребителю должно быть выполнено повторное заземление ...
Согласно требованиям п. 2.4.13. «ПУЭ» 7-го изд., «…на ВЛ должны, как правило, применяться самонесущие изолированные провода (СИП)...». Нейтральный проводник СИП может использоваться в качестве PEN-проводника. При питании индивидуальных зданий ответвлением от ВЛ, в соответствии с требованиями п. 1.7.102. «ПУЭ», «…на вводах ВЛ к электроустановкам ….. должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений».
Если принято решение об использовании подземной части опор в качестве повторного заземлителя, то это должно быть в установленном порядке согласовано с владельцем сетей в части выполнения необходимых проектных и монтажных работ на действующей линии. Если возникают какие-то проблемы, то можно рекомендовать выполнить повторное заземление непосредственно на вводе. Кроме того, данное решение обеспечивает более высокий уровень электробезопасности в электроустановке, так как исключается ненадежность проводов ответвления от ВЛ как элемента цепи защитного заземления.
И требовать от рэсовцев чтобы на столбе заземлили!
ответил Jadm
2.5 это 30А на махе а у меня нагрузка 12А это почти тройной запас
С л.э.п идёт алюмишка 10квадрат и с траверзы до счётчика такой же ,ввод в дом до разводных коробок в каждою 4квадрата медью
2,5 это между заземлением и вводом после счётчика
Показать комментарий
Скрыть комментарий