Архив
(OFF) Serjnt (B) 10 июн 2010

Типы систем заземления



По международной
классификации система
заземления сети обозначается
двумя буквами, первая из них
указывает на характер
заземления источника
питания, вторая - на характер
заземления открытых
проводящих частей
электроустановки. В
обозначениях используются
начальные буквы французских
слов:
T (terre - земля) - заземлено;
N (neuter - нейтраль) -
присоединено к нейтрали
источника (занулено);
I (isole) - изолировано.
В ГОСТе введены обозначения
нулевых проводников:
N - нулевой рабочий
проводник;
PE - нулевой защитный
проводник;
PEN - совмещённый нулевой
рабочий и защитный
проводник.
Предусмотрены три системы
заземления сетей:
TN - нейтраль источника
заземлена. Открытые
проводящие части
электроустановки
присоединены к этой точке
посредством нулевых
защитных проводников;
TT - нейтраль источника
заземлена, а открытые
проводящие части
электроустановки
присоединены к заземлителю,
электрически независимому от
заземлителя нейтрали
источника питания;
IT - нейтраль источника
изолирована, а открытые
проводящие части
электроустановки заземлены.
Система TN в свою очередь
может быть трёх видов:
TN-C - нулевой рабочий и
нулевой защитный
проводники объединены в
одном проводнике по всей
системе (C - combined -
объединённый);
TN-S - нулевой рабочий и
нулевой защитный
проводники работают
раздельно по всей системе (S -
separated - раздельный);
рис.1
TN-C-S - нулевой рабочий и
нулевой защитный
проводники объединены в
одном проводнике в части
сети.
При типе системы заземления
TN-C открытые проводящие
части электроустановки
здания и, в частности,
нетоковедущие части
электроприёмников класса 1
имеют непосредственную
связь с точкой заземления
источника питания (нейтралью
трансформатора подстанции).
Для обеспечения этой связи в
питающей электрической сети
и в электроустановках здания
используется PEN - проводник,
в котором объединены
функции нулевого защитного
и нулевого рабочего
проводников. В
электроустановке здания
открытые проводящие части
присоединяются к PEN -
проводнику. PEN - проводник
питающий электроустановку
здания, в свою очередь
присоединяется к
соответствующей нулевой
защитной и нулевой рабочей
шине (PEN - шине)
трансформаторной
подстанции.
рис.2
При типе системы заземления
TN-C-S в отличие от системы TN-
C, функции нулевого
защитного и нулевого
рабочего проводников
объединены в одном
проводнике не по всей
электроустановке здания, а
только в её части. PEN -
проводник в электроустановке
здания всегда разделяется на
два проводника - нулевой
защитный проводник (PE) и
нулевой рабочий проводник
(N). Причём PEN - проводник
может разделяться на вводе в
здание - например, на нулевой
защитной шине (PE) ВРУ
рис.3
или в какой-то точке
электроустановки здания -
например, на PE - шине
распредустройства.
рис.4
В первом случае во всей
электроустановке здания
применяются два проводника -
нулевой защитный и нулевой
рабочий. Во втором случае в
головной (по ходу
электроэнергии) части
электроустановки здания
имеет место PEN - проводник,
после точки его разделения -
два нулевых проводника:
защитный и рабочий.
Открытые части
электроустановки здания
присоединяются к нулевому
защитному проводнику (при
пятипроводной системе) или к
PEN - проводнику (при
четырёхпроводной системе).

В стационарных установках
функцию защитного и
нулевого рабочего провода
можно совместить в одном
проводнике (PEN) при условии
выполнения следующих
требований (ГОСТ Р50571.3-94
): если его сечение не менее 10
мм/кв по меди или 16 мм/кв
по алюминию и
рассматриваемая часть
электроустановки не
защищена устройствами
защитного отключения,
реагирующими на
дифференциальные токи; если
начиная с какой-нибудь точки
установки, нулевой рабочий и
нулевой защитный
проводники разделены,
запрещается объединять их за
этой точкой. В точке
разделения необходимо
предусмотреть раздельные
зажимы или шины нулевого
рабочего и нулевого
защитного проводников. PEN -
проводник, совмещающий
функции рабочего и
защитного, должен
подключаться к зажиму,
предназначенному для
защитного проводника.
Сторонние проводящие части
не могут быть использованы в
качестве единственного PEN -
проводника.

В системе TN могут
использоваться:
- устройства защиты от
сверхтока;
- устройства защиты,
реагирующие на
дифференциальный ток.

Примечания:
В системе TN-C не должны
применяться устройства
защиты, реагирующие на
дифференциальный ток.
Когда устройство защиты,
реагирующее на
дифференциальный ток,
применяют для
автоматического отключения
в системе TN-C-S, PEN -
проводник не должен
использоваться на стороне
нагрузки. Присоединение
защитного проводника к PEN -
проводнику должно
осуществляться на стороне
источника питания по
отношению к устройству
защиты, реагирующему на
дифференциальный ток.

Когда узо используют для
автоматического отключения
цепи вне зоны действия
основной системы
уравнивания потенциалов,
открытые проводящие части
не должны быть связаны с
сетью системы TN, но
защитные проводники
должны присоединяться к
заземлителю, имеющему
сопротивление,
обеспечивающее
срабатывание этого
устройства. Цепь, защищённая
таким образом, может
рассматриваться как система
TT.
В системе TT все открытые
проводящие части,
защищённые одним
защитным устройством,
должны присоединяться
защитным проводником к
одному заземляющему
устройству. В сетях системы TT
применяются следующие
защитные устройства:
- устройства защиты,
реагирующие на
дифференциальный ток;
- устройства защиты от
сверхтока.

По типу системы TT
запитываются мобильные
здания из металла или
имеющие металлический
каркас и предназначенные для
уличной торговли и быстрого
обслуживания населения
(торговые павильоны, киоски,
палатки, кафе, будки, фургоны,
боксовые гаражи и т.п.) в
соответствии с ГОСТ Р 50669-94
. Сопротивление
заземляющего устройства
нулевого защитного
проводника (PE) должно быть
Rpe<или=286 Ом.
рис.5
В системе IT электроустановка
должна быть изолирована от
земли или связана с ней через
достаточно большое
сопротивление. Токоведущий
проводник установки не
должен быть напрямую
соединён с землёй. Открытые
проводящие части должны
быть заземлены отдельно,
группами или все вместе.

В сетях системы IT могут
применяться:
- устройства контроля
изоляции;
- устройства защиты от
сверхтока;
- устройства защиты
реагирующие на
дифференциальный ток.
рис.6