что за ерунда творится

доброго времени суток коллеги. У меня проблема с эл.двигателем. Установил двигатель 30кВт на насос напряжение 340 нагрузка от 77 до 84 амперов и двигатель нагревается вместе с медным кабелем сечения 25мм.В чем проблема здесь что за ерунда творится не пойму.Подскажите что делать

Комментарии (20)

30кВт? Ты там нефть качаешь? Даже мне понятно что сечение должно быть 250 мм минимум
30кВт это серьезно, но для каких целей такой движок???
Смотря как подключить !
Автор, маловато информации. 77-84 - это шатание тока или перекос по фазам? Двигатель собран в звезду или треугольник? Есть ли гул при работе? От чего запитан двигатель?
Я так предпологая что скорее всего подключение неправельное !
Для двигателя 30 кВт ток 77-84 - это примерно в пределах нормы. При неправильном подключении ток обычно зашкаливает и выбивает защита.
Почему греется двигатель? Самое простое - это убитые подшипники. Может быть перекос в крышках, износ подшипников, изношены посадочные места. При работе такой двигатель механически шумит и берёт повышенный ток. Ещё вариант, неправильное направление вращения.насос должен крутиться в определённую сторону. Кстати, если трубы или краны в системе неправильно подобранны - они тоже дают нагрузку на двигатель. Также в двигателе может быть витковое замыкание в одной из катушек. В таком случае амперметр показывает перекос токов по фазам при одинаковых напряжениях по фазам. Если же напряжение по фазам различается и фазы неодинаково нагружены, у вас даже в идеальном моторе будет перекос. Случай с неправильно собранной схемой мотора отметаем сразу, поскольку такой двигатель сильно гудит, не запускается и защита выбивает от огромных токов. Можно предположить и экзотический случай. Скажем, если на этой же линии сидит высокочастотная установка без фильтров на питании и засирает сеть высокими гармониками. Индуктивность на высокой частоте запросто греется. В общем, автор, для диагноза анамнез недостаточен.
двигатель питается от отдельного трансформатора 100/10кВа который расположен в 10 метрах от двигателя кабель от пускателя медный вращение правильное по стрелке. В одной фазе 77А а в другой 84А
сеем рис на 16 гектаров воды нужно очень много без воды грош цена нашему труду
Показать комментарий